改点问题

798
724479088
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:798
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2011/2/23 20:10:18
#0楼
我公司用的西门子s7-300,有一路模拟量输入通道坏了,请问如何改点啊,请教高手
38119
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:730
历史总积分:38119
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/2/23 21:26:06
#1楼
如果模块有备用点,选择Block,然后选择菜单Option下的REWire功能,在Old Address中填入原先通道地址,在New Address中填入新通道地址。

程序其他无需改动。

Regards

798
724479088
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:798
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2011/2/24 20:00:43
#2楼
谢了
798
724479088
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:798
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2011/2/26 19:36:49
#3楼
可是在那个界面进入啊
798
724479088
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:798
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2011/2/26 19:37:58
#4楼
能详细一点吗
798
724479088
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:798
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2011/2/26 19:38:01
#5楼
能详细一点吗