11KW电机,频繁点动正反转,直接启动!有什么好的方式保护不至于烧电机!
几个月就要烧一台电机!不要说换其他种类电机,那不切实际!
2629
glenxu
文章数:641
年度积分:107
历史总积分:2629
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2011/2/22 11:31:01
#1楼
不换别的型号才不和实际,你的电机不适合频繁启动,要保护就必须有温度保护,电机温度大于75-90度禁止启动就可以了。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/2/22 12:58:26
#2楼
控制回路里保护措施多点,把热继和空开等调到合适的分断电流。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1251
mzfanggong
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2010/6/27
发站内信
发表于:2011/2/22 15:45:57
#3楼
如何说你生产就需要频繁启动的话又能怎样保护呢?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6148
fzl_115
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:6148
注册时间:2007/1/24
发站内信
发表于:2011/2/22 17:18:31
#4楼
既然频繁启动电机,你的电机启动方式也真敢采用直接启动?






[此贴子已经被作者于2011/2/22 17:24:52编辑过]
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/2/22 20:57:17
#5楼
个人觉得用变频器可能比较好
1、启动比较平顺;
2、停机时进行制动,完全停机后反向启动;
3、电气上不采用接触器控制,减少接触器故障。
但需要注意间隙时间等问题
1049
向阳铝材公司
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2010/7/14
发站内信
发表于:2011/2/22 20:59:54
#6楼
以下是引用zjonline在2011/2/22 20:57:17的发言:
个人觉得用变频器可能比较好
1、启动比较平顺;
2、停机时进行制动,完全停机后反向启动;
3、电气上不采用接触器控制,减少接触器故障。
但需要注意间隙时间等问题
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
1612
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2011/2/23 16:27:15
#7楼
不换电机也可以不烧,但保护经常动作而停机,生产能否承受?
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/2/23 17:14:15
#8楼
行车专用电机,适合频繁点动