大家好,我是第一次接这个高手帮下我,谢谢了,图中是流量计的接线图,图中红线圈是什么意思了?接的是什么东东了
附件
1184
yujunfeng
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1184
注册时间:2006/9/23
发站内信
发表于:2011/2/19 21:09:16
#1楼
电流表吗,可以不接一般是现场就地显示表
1184
yujunfeng
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1184
注册时间:2006/9/23
发站内信
发表于:2011/2/19 21:11:22
#2楼
可以直接短路跨接过去就可以
1129
邦主
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2011/2/20 11:31:10
#3楼
这是一个远传传感器4-20mA的电流信号
1129
邦主
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2011/2/20 11:34:44
#4楼
红圈内是采集板上串到传感器上
826
徐工工控
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2011/1/19
发站内信
发表于:2011/2/20 18:41:02
#5楼
说明您的流量计输出是两线制4-20mA,工作电源24VDC。那么,4-20mA直流电流信号输出可以接入任何具有4-20mA输入功能的单元,如:仪表,PLC AD输入,各种数据采集单元等。
1096
逍遥灬浪子
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2010/10/13
发站内信
发表于:2011/2/21 20:47:03
#6楼
路过打酱油的  学习了
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/2/21 21:59:43
#7楼
模拟量信号的输入端~!
18768
老兔子
文章数:2509
年度积分:686
历史总积分:18768
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2011/2/21 22:06:40
#8楼
红圈内的器件应该是一个流量指示计量仪表,如指针式、数字式显示仪表,满量程是20mA的电流表,但其刻度应该是流量刻度(单位)。
1059
阿锐
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2005/10/22
发站内信
发表于:2011/2/22 0:36:47
#9楼
4~20MA电流模拟量输出。