请教大侠们:

FX2N-2DA模块能与FX1N的PLC连接吗?如果能的话,编程用哪个实例,用FX0N的,还是FX2N的!

请大侠帮忙,感激不尽!
1160
jtzhang333
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2005/9/14
发站内信
发表于:2011/2/19 17:04:08
#1楼
可以的 我用FX1N的
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/19 20:44:28
#2楼
可以的,就按三菱特殊模块手册中的FX2N-2DA的介绍去用,和连FX2N的一样用
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/2/20 12:35:30
#3楼
FX0N的用法不太一样;你按FX2N的型号的例子编就行了;