您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:3829 [上一页] [1] [下一页]
1340
木易
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1340
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2004/11/25 21:46:00
#0楼
如题。
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/11/25 22:24:00
#1楼
此题无解
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1084
szz987
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2004/3/13
发站内信
发表于:2004/11/25 22:40:00
#2楼
计算公式书上有
1293
fuforever121
文章数:147
年度积分:50
历史总积分:1293
注册时间:2004/1/14
发站内信
发表于:2004/11/25 22:57:00
#3楼
小弟尝试为您回答这个问题,首先您要了解您工厂的所有负荷的运行电压、功率因数等。。。之后再计算其无功。。如果,您厂的设备统一的电压等级为一种,而不清楚设备的功率因数的话,按保守的估算方法是将全厂的总功率因数当作为0.75。之后再计算无功。。。。
以上,望能为您带来帮助。
执子之手,与子偕老
1340
木易
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1340
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2004/11/26 11:19:00
#4楼
抱歉,问的太笼统了。
我厂正在建设阶段,只是大概计算一下大的总功率而已。
变压器现在还没装配电柜马上要定,具体的功率因数就按0.75计算,无功补偿需要多少?
90千瓦电机有几台,减压启动,其他都是小功率电机变频运行,我又没有计算这方面的资料。
马上就要用,望好心人算下让我交差,或贴上公式,我也好硬着头皮上。
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2004/11/27 11:01:00
#5楼
要使功率因数由COSΦ1提高到COSΦ2,需装设的补偿容量应为:
Qc=P30(tanΦ1—tanΦ2)=Δqc*P30
COSΦ1为补偿前的功率因素,COSΦ2为补偿后的功率因素,P30为补偿前的有功计算负荷。
Δqc= tanΦ1—tanΦ2,称为无功补偿率,单位为KAR/KW。这无功补偿率表示要使1KW的有功功率由COSΦ1提高到COSΦ2到所需要的无功补偿容量KVAR值,可查表查出。
例:假设补偿前功率因数为0.6,补偿后功率因系数应达到0.95,查表得Δqc=1.004
则你厂所需的电容量为
Qc=1600*0.6*1.004=964(KAR)
1015
shenhua29
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2004/9/12
发站内信
发表于:2004/11/27 17:48:00
#6楼
可以用自动功率补偿器啊!~
1288
qianmin
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:1288
注册时间:2004/8/25
发站内信
发表于:2004/11/27 20:40:00
#7楼
菜鸟来 学一点东西~~~
  我很菜,但是我知道"机会只光顾那些有准备的人!"
1099
lianwg
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2004/10/31
发站内信
发表于:2004/11/27 21:51:00
#8楼
若假定功率因数为0.75欲提到0.9则每1千瓦有功功率所需电容量为0.42千乏
                                提到0.92则每1千瓦有功功率所需电容量为0.48千乏
                                提到0.94则-----------------------为0.54-----


[此贴子已经被作者于2004-11-27 21:51:44编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
994
stonesbaby
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2004/11/28
发站内信
发表于:2004/11/28 13:10:00
#9楼
好好看看《工厂供电》,然后再来算,这个问题太笼统了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005