您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:2893 [上一页] [1] [2] [下一页]
777
kdjxx200
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:777
注册时间:2011/2/16
发站内信
发表于:2011/2/16 20:56:17
#0楼
一双速电机低速还能转,但是高速时就短路。(就是接触器一闭合就把空气开关顶掉了)。高低速用转换开关调。请教了。






[此贴子已经被作者于2011/2/16 22:13:41编辑过]
3641
xiquan
文章数:691
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2011/2/16 23:11:03
#1楼
低速能转?能正常带负载吗?如能估计马达问题不大,如不能只有重绕了。再查下电路是否有故鄣。
为了遥远的梦想而努力。
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2011/2/17 7:53:55
#2楼
拆掉电机线,单独试一下你的转换开关。
stop
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/2/17 8:10:57
#3楼
双速电机的控制回路是比较复杂的,即然这台电机低速能够运行,绕组问题不大,请你仔细检查一下控制回路的动作清况及接触器复位清况,是不是接触器动作不灵敏犯卡或触点粘联造成的短路,排除外围故障再判断电机的绕组。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/2/17 8:52:00
#4楼
仔细检查电动机和转换开关的接线,看是否有误。
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2011/2/17 12:54:59
#5楼
是呀,测试下就好了
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2011/2/17 15:53:20
#6楼
检测电机绕组,还有高速的控制回路,就可以,看看是元器件的问题,还是电机的问题啊
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/2/17 16:31:20
#7楼
双速电机就那么几个东西,分开检查就行了吗!
做什么事贵在坚持!
2168
HZL-2005-911
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:2168
注册时间:2006/1/24
发站内信
发表于:2011/2/17 16:36:57
#8楼
双速电机高低速绕组是两个独立的绕组。高速时开关跳闸,这就说明高速绕组绝缘
已经击穿短路了(匝间短路)。只能更换高速绕组了。还要注意检查高速时,低速是否已断开。最后就是观察高低速时方向是否一致,两者方向不一致必定会产生很大的电流造成跳闸的。
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/2/18 9:01:37
#9楼
双速电机高低速绕组是两个独立的绕阻?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006