求助S7-200温度编程

940
shunzhang2010
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2010/4/6
发站内信
发表于:2011/2/16 15:16:44
#0楼
各位师傅,我现有S7-200,EM231模块,我想用它控制一个蒸汽电磁阀,当水温低于40度时,电磁阀开启往水里注蒸汽,60度关闭电磁阀,当水温低于20度时,报警,当水温高于80度时,报警。请各位师傅帮助给编个程序,谢谢,最好是梯形图
2622
glenxu
文章数:640
年度积分:100
历史总积分:2622
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2011/2/16 15:48:00
#1楼
太简单自己做吧!不会了多看几个例子
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
86192
ZCMY 版主
文章数:47550
年度积分:711
历史总积分:86192
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/2/17 15:07:48
#2楼
如果是EM231 AI4X12Bit ,还需要温度传感器;