您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:589 [上一页] [1] [下一页]
3799
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3799
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2011/2/15 21:38:00
#0楼
年前做了一套自动称量系统,PLC控制,用变频器控制物料的流量,由高、中、低三速控制精度。pr.4设为30HZ,pr.5设为10HZ,pr.6设为5HZ,pr.79设为3,运行系统后,变频器启动后直接输出的是5.52HZ的频率,而为什么不是安照30HZ的频率工作呢?可到中加预置点后又按照10HZ的频率工作了,慢加也是安照5HZ的频率工作。就是高速的时候频率输出不正常,为什么呢?请有经验的朋友指点一二,为这个问题从年前困扰到今天了,今天又去了一下现场,还是这个问题,没搞定,郁闷的。
注明一下:变频器在高速时也不是每次都是输出5.52HZ,有时隔个三次或者几次不等就又正常地输出30HZ,只是不确定,本人搞迷糊了。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/2/16 9:20:57
#1楼
启动时高速端子是否接通?
3799
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3799
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2011/2/17 11:53:33
#2楼
有人能指导一下吗
2953
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:2953
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/2/18 9:11:23
#3楼
启动运行时,变频器高速端子必须给上运行信号,中、低速端子无信号,还要排除PLC给变频器高速端子的干扰。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002