发表于:2011/2/15 21:38:00
#0楼
年前做了一套自动称量系统,PLC控制,用变频器控制物料的流量,由高、中、低三速控制精度。pr.4设为30HZ,pr.5设为10HZ,pr.6设为5HZ,pr.79设为3,运行系统后,变频器启动后直接输出的是5.52HZ的频率,而为什么不是安照30HZ的频率工作呢?可到中加预置点后又按照10HZ的频率工作了,慢加也是安照5HZ的频率工作。就是高速的时候频率输出不正常,为什么呢?请有经验的朋友指点一二,为这个问题从年前困扰到今天了,今天又去了一下现场,还是这个问题,没搞定,郁闷的。
注明一下:变频器在高速时也不是每次都是输出5.52HZ,有时隔个三次或者几次不等就又正常地输出30HZ,只是不确定,本人搞迷糊了。
注明一下:变频器在高速时也不是每次都是输出5.52HZ,有时隔个三次或者几次不等就又正常地输出30HZ,只是不确定,本人搞迷糊了。