您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:2331 [上一页] [1] [下一页]
907
417000670
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2008/11/8
发站内信
发表于:2011/2/14 11:02:51
#0楼
我单位使用的是MOLLER的IZMN2——A2000的真空断路器,该断路器在两台变压器之间起母联开关作用。平时不投用,两台变压器分段运行,一切正常。母联开关投入20秒左右就自动跳闸,ALARM指示灯闪亮。我们已经排除了负载的问题。故障一定出在断路器本身,具体什么原因,我也不知道。还请各位高手指点迷津。谢谢大家!
776
泰山大少
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:776
注册时间:2011/2/8
发站内信
发表于:2011/2/14 11:13:29
#1楼
我以前在一个污水处理厂遇到过类是的情况。不过他们的保护动作是综保的,也是母联在一台变压器运行一段时间就跳闸,到现场观察后发现是电业部门在设定整定值是设置小了,所以造成保护动作跳闸。改过之后就好了。希望对你有所帮助。祝你好运!
学无止境
907
417000670
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2008/11/8
发站内信
发表于:2011/2/14 16:55:42
#2楼
可这台断路器在以前一直是可以正常使用的。在车间设备全线停机时基本没有负荷,合上母联开关仍然跳闸。
1028
dgwintai
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2007/12/20
发站内信
发表于:2011/2/14 22:37:31
#3楼
这种情况一般采用三锁两钥匙进连锁的,而出现20秒后跳,应当是断路器本体问题
http://dgwintai.blog.163.com 从任何形式的电气原理图生成施工接线图 http://dgwintai.qiannao.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/2/16 20:05:20
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
907
417000670
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2008/11/8
发站内信
发表于:2011/5/25 16:11:18
#5楼
厂家认为是电子脱扣单元坏了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005