您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:3276 [上一页] [1] [下一页]
756
hdj234716858
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2010/8/30
发站内信
发表于:2011/2/9 21:28:53
#0楼
变压器是3相200V升3相380V的,55KW。启动时变压器冒烟是烧了吗?本人是新手,谢谢大家指教。
826
徐工工控
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2011/1/19
发站内信
发表于:2011/2/11 11:58:12
#1楼
建议如下检查方法:1、断开变压器符合侧的负荷;送电测量自耦二次电压是否一致,同时看看控制回路动作是否正常,是否有接触器接触不良等;正常二次电压应该相等;否则匝间短路;2、如果二次电压和控制回路正常,电机肯定有问题;
990
1058342435
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2011/2/5
发站内信
发表于:2011/2/11 20:30:59
#2楼
是三相380降220的吧。判断方法:0端子-220端子电阻,220-380端子电阻,两阻值相加等于0-380端子阻值。和三相比较法(不可能三组全坏)。
773
136384063
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2011/2/8
发站内信
发表于:2011/2/12 11:22:50
#3楼
找有专业工具的人来测下,我公司都是叫电业局的来检查。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/2/12 16:26:09
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/2/13 9:56:34
#5楼
同意3楼的意见
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/2/13 11:10:24
#6楼
自藕变压器应该是3PH输入AC380,然后输出端是3PH AC65%,80%,100%的三档,如果冒烟了,先用兆欧表遥测一下各相对地绝缘,相间绝缘。如果不是长时间冒烟,绝缘好的一般没问题。
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/2/13 11:11:58
#7楼
还有要检查下你的时间继电器,估计是长时间处于启动状态没转换,导致自藕变压器冒烟的
3677
中流砥柱
文章数:229
年度积分:50
历史总积分:3677
注册时间:2008/10/17
发站内信
发表于:2011/5/22 17:29:30
#8楼
同意2楼6楼的意见
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/5/22 20:21:51
#9楼
冒烟是通过大电流发热,可能局部坏了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006