您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1560 [上一页] [1] [2] [下一页]
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2011/2/5 18:40:13
#10楼
按了启动没反应,供电电源正常那么只是控制回路出问题了,先用表测量下二次控制线路电压正常不,有没有断路点,如接触器线圈开路这些。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2011/2/5 19:30:57
#11楼
看一下电源保险好的不,是不是保护动作了。在不行就看辅助触点吧。
959
gnaugnuhcil
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/8/9
发站内信
发表于:2011/2/6 23:04:12
#12楼
肯定是控制回路有问题。
1.控制电源是否正常?
2.控制回路是否正常?例如线未接好、保险是否熔断、FR过载了动作冇复位...
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/2/7 8:47:01
#13楼
按钮及控制电路不通。
778
koan_sp
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2010/8/12
发站内信
发表于:2011/2/7 11:57:07
#14楼
来学习的。谢谢点评
836
115390888
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/2/8 10:58:21
#15楼
断掉一次只试二次,启动频繁有可能热保护动作了,另外可以改成变频控制
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2011/2/8 11:08:58
#16楼
重点检查一下自耦变压器线圈的热保护(不是电动机的热保护)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005