您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:596 [上一页] [1] [下一页]
775
chunzhishazi
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:775
注册时间:2011/1/27
发站内信
发表于:2011/1/28 8:30:00
#0楼
PLC控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值。为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列方法来实现:

  1、使用人机界面

  PLC可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高。

  2、使用PLC内置的模拟电位器

  小型PLC一般都有内置的设置参数用的模拟电位器。如三菱PLCFX1N、FX1S的外部调节寄存器D8030和D8031的值与模拟电位器的位置相对应。S7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是SMB28和SMB29。CP1H的模拟电位器对应的寄存器A642。

  3、用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值

  FX系列的模拟量设定功能扩展板FX2N-8AV-BD上有8个电位器,可以用应用指令VRRD读出各电位器设定的8位二进制数,用定作定时器、计数器的设定值。

  4、用PLC外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值

  用按钮的上升沿与加减计数器实现。当按下按钮,加减计数器的寄存器加1或减1。而定时器的设定值就是寄存器中的数值。根据需要与定时器的基时要确定按下的次数。加计数与减计数的外部接点要分开。

  5、增加LCD选件板改变PLC内部定时器的设定值

  可以方便的监控、变更PLC内数据值,并可以实现错误状态的可视化。CP1H、CP1L的PLC可以增加LCD选件板CP1W-DAM01





















[此贴子已经被jint于2011/1/29 12:32:02编辑过]
784
AaronOng
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:784
注册时间:2010/11/8
发站内信
发表于:2011/1/29 8:55:06
#1楼
挺好 不错