您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:803 [上一页] [1] [下一页]
757
郑州悬铃木
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:757
注册时间:2011/1/22
发站内信
发表于:2011/1/22 19:54:02
#0楼
我单位原来变压器和电缆有点小 ,变压器是315的,现在把所有电器都统计一遍,总功率为940KW 其中空调为700KW。请高手指教再增容的话加个多大的变压器,另外其中一栋楼总功率56.780KW 其中空调41kw 距离变压器100米。另一栋为180KW 其中空调127kw 距离变压器70米.请问分别用多大电缆,不胜谢谢
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/1/22 21:08:25
#1楼
直接更换S12/1250KAV油浸式变压器或者S12/1600KAV干式变压器,再加一个的话意义不大,一是需要同时增加相应的配电开关柜,二是管理麻烦;56KW的要使用50*3+25*2铜线;180KW使用95*6+95*2铜线。
补充一下,选用油浸式变压器的话,可以放置在你现在主变的位置,可以全天候安装,选用干式变压器的话,只能室内安装。





[此贴子已经被作者于2011/1/22 21:20:09编辑过]
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/1/22 23:07:42
#2楼
我的意见是:增加一台630KAV的可以安装在室外且带有高低压操作开关的箱式变压器来专供空调,原来的315KVA变压器改供空调以外的负荷。其理由是:
1.  空调是季节性负荷,冬天是用不着的,此时可以向供电部门申请停用,半年多节约的损耗电费是可观的。
2.  空调总功率才700KW,满打满算增加一台800KVA的箱式变压器来专供空调,在功率因素为0.9时也有720KW了,何况用电负荷还需要考虑那些系数呢,估计多为柜机和室外机,没有太大功率的单机,可以重新计算负荷。
3.  估计单位不会太大,应考虑投入的费用,尽量起用旧设备,然后再添置新的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
935
xycql
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2010/9/26
发站内信
发表于:2011/1/23 10:42:39
#3楼
赞同二楼的说法,因为315的变压器太小,并列一个1000的不合并列运行要求,并列小 的不起作用。
所以不如直接换成1250或者是1600的算了,考虑后期变动的话,还是1600的稳妥点吧,不会增容就换1250行了。
757
郑州悬铃木
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:757
注册时间:2011/1/22
发站内信
发表于:2011/1/23 19:32:34
#4楼
谢谢楼上老师们   原先的315 是箱变  另外空调应该不会同时启动吧 是不是变压器不用大于统计的总功率
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2011/1/23 19:50:08
#5楼
看你怎么说了,要是万一空调都启动了,那你怎么办。还是多一点好啊。
757
郑州悬铃木
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:757
注册时间:2011/1/22
发站内信
发表于:2011/1/23 21:03:56
#6楼
说的是 留点余量

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003