我刚到一家KTV做电工。

抄表时发现三个表的读数相差很大。。

表一(U) 475度。。。表二(V) 255度。。。表三(W)360度。。。

互感器是100倍。。。

师傅们帮我看看是不是这电路没设计好啊。我感觉这样很浪费电的。。三相严重不平衡。

还有该怎么才知道个相带了些什么负载。。(公司只用了5台3KW的和2台4KW的风机、12KW的冷库其他的都是照明和功放)

如果要改线路的话该怎么改。。。。谢谢大家。。。。表情表情表情
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2011/1/20 21:56:20
#1楼
你只要把照明和功放分开接在三相就可以了。就你现在这样也能用只是三相负载不平衡。对变压器不好。