发表于:2011/1/19 11:16:39
#0楼
紧急求助!!!关于富士变频器X1端子及设置问题
我维护的一套恒压供水系统,采用变频+PLC控制,PLC到变频器只有两根线,即PLC的输出端到变频器的X1端子和公共端子CM,而在该富士变频器(型号5000G11S/P11S)的设置中,与X1端子有关的F01已设置为1,E01已设置为0,E02已设置为7、E03已设置为8,C05~C20均已设置为0,C30已设置为2,请问这两根线有什么作用?因为这套恒压供水系统的PLC已经烧坏,所以在更换新的PLC时我是否可以不接这两根线?
电气新手,急切等待您的指导,谢谢!


我维护的一套恒压供水系统,采用变频+PLC控制,PLC到变频器只有两根线,即PLC的输出端到变频器的X1端子和公共端子CM,而在该富士变频器(型号5000G11S/P11S)的设置中,与X1端子有关的F01已设置为1,E01已设置为0,E02已设置为7、E03已设置为8,C05~C20均已设置为0,C30已设置为2,请问这两根线有什么作用?因为这套恒压供水系统的PLC已经烧坏,所以在更换新的PLC时我是否可以不接这两根线?
电气新手,急切等待您的指导,谢谢!



[此贴子已经被jint于2011/1/19 11:28:23编辑过]