[size=4]本人正在作一台20t锅炉的压力变送器及差压变送器的选型,由于参数资料不全,无法继续。
那位大侠在这方面有经验,请指教。
炉膛负压=
对流管束压力=
省煤器入口压力=
鼓风压力=
省煤器出口压力=
蒸汽压力=
给水压力=
汽包压力=
给水泵出口压力=
给水流量=
蒸汽流量=
锅炉水位=
万二分感谢!!!!!!
[/size]表情
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/18 15:22:26
#1楼
如果是饱和蒸汽锅炉则可选择的仪表量程大致如下:
炉膛负压=正、负200Pa
对流管束压力=0-6000Pa
鼓风压力=0-6000Pa
蒸汽压力=0-2.5Mpa
给水压力=0-4Mpa
汽包压力=0-2.5Mpa
给水泵出口压力=0-4Mpa
给水流量=0-32t/h
蒸汽流量=0-30t/h
锅炉水位=正、负220mm水柱(取决于双室平衡容器及玻璃水位计的测量范围)
省煤器入口压力、省煤器出口压力如果是指水压,可参考给水压力。可能测量水温更有实际