临时变量TEMP

1561
sghgog
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1561
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2011/1/17 9:35:34
#0楼
FC块内临时变量TEMP为什么不能自锁,模拟时可以
图
1561
sghgog
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1561
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2011/1/17 9:37:37
#1楼
图片
39803
jint 管理员
文章数:20796
年度积分:423
历史总积分:39803
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2011/1/17 9:54:00
#2楼
楼主你的图呢
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2011/1/25 22:33:27
#3楼
临时变量可以用于所有块中 (OB, FC, FB)。当块执行的时候它们被用来临时存储数据,当退出该块时这些数据将丢失。因此, 在PLC扫描运行时, FC块中的临时变量TEMP不能自锁!

如果FC块, 请你使用全局变量(标志位和数据块)来存储数据,实现自锁!
如果FB块, 除了全局变量之外, 你也可以使用静态变量来存储数据,实现自锁!
1066
youmiaoyinke
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1066
注册时间:2009/8/23
发站内信
发表于:2011/3/25 15:40:38
#4楼
不错,学习了。感谢解答。
1051
klj2000
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2005/6/8
发站内信
发表于:2011/4/4 10:08:10
#5楼
bucuo不错,谢谢了