您现在所在的是:

工控论坛

回帖:3个,阅读:1638 [上一页] [1] [下一页]
703
undead_fan
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2011/1/16
发站内信
发表于:2011/1/16 21:25:13
#0楼
首先请看好题目哦,是输入电流大于输出电流。

我这几天碰见了这种状况,富士的变频器FRENIC 5000P11,所带负荷为55KW的电机在45HZ情况下:

输出电流81A(面板显示,福禄克数字钳形表也掐的差不多这个值),输出电压是370V(变频器面板显示)。

输入电流105A(福禄克数字钳形电流表),输入电压是400V。

由电机负荷一提量,就超过电机额定值104A,导致变频器上端的热元件动作。

如果在50HZ情况下,测得为输入112A,输出81A。

但是同一配电室内其他的所有变频器都是在<50HZ情况下,输入电流小于输出电流。

这个是什么原因呢?
2877
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2877
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2011/1/16 22:39:14
#1楼
假如你的测量是基本准确的,这也存在一个输入与输出功率因素不同的问题。并不能电压*电流,变频器上设置的参数不同有时电流值会有明显变化。假如你的变频运行正常,电机发热正常根本无需多事去管他
2212
pengxingfu
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:2212
注册时间:2007/2/28
发站内信
发表于:2011/1/17 11:23:13
#2楼
正常现象,不必去理它.
741
ygw70
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:741
注册时间:2011/2/7
发站内信
发表于:2011/2/7 17:25:14
#3楼
变频器输出侧的高次谐波分量比输入侧大得多,用钳表直接测量,数值是不准确的,一般钳表对高次谐波分量是没有足够响应的,但输入侧钳表测量值就比较接近实际值。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004