请各位老师给我分析一下,132kw--6.电机带的是1600双盘摩擦压力机,当132KW运行在重载下需要20秒,这是角接。运行在轻载下需要40秒,这是星接。这样来回交替长期运行可以吗,能省电吗?----会有什么样后果?
坚持到底。。。。。。。。。。
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2011/1/14 22:50:21
#1楼
应该能用了,也能省点电。就是有点费事,你主要看一下电流不要超了就好。角形是电流不要超过额定电流也就是260A左右,星形运行是电流不要超过150A就没有事。
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/1/15 23:15:20
#2楼
加变频器好了
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/1/16 15:12:50
#3楼
用时间继电器来切换就行。
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2011/1/16 15:43:40
#4楼
效果,怎么样还要试一下,应定要注意功率因数
799
hnmfyqw
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:799
注册时间:2010/10/28
发站内信
发表于:2011/1/16 16:36:49
#5楼
表情当电动机由三角形转换为星形运行时功率只有原来的三分之一
3641
xiquan
文章数:691
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2011/1/16 22:54:35
#6楼
以下是引用viptda2005在2011/1/15 23:15:20的发言:
加变频器好了
表情表情表情
为了遥远的梦想而努力。
989
dongjingquan
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2007/3/3
发站内信
发表于:2011/1/17 20:04:15
#7楼
不大好说,看一下电流。

4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2011/1/18 17:32:59
#8楼
电机运行可靠性是第一位的,然后才考虑能否节电,这样频繁地星角转换,明显会降低接触器的寿命,而增加故障率,因此我认为有点得不偿失。电机空载时降低电压节省的电能,也就是降低了一点损耗,似乎微不足道。而如果万一接触器发生故障,影响生产造成的损失,可能远超节省的电费。
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/1/19 12:12:31
#9楼
根本的问题是转矩-角型和星型转矩是方根的关系,你能保证星型时转矩能满足吗?否则省不省电都没有意义,除非电机本身是恒转矩双速电机。