一台FR-S520S-1.5K变频器上电后,PU和EXT两个灯都亮,操作面板按“PU/EXT”按键没有反应,不知是什么原因。请各位师傅帮忙看看。






[此贴子已经被作者于2011/1/8 20:43:35编辑过]
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/1/9 12:27:51
#1楼
呵呵;查看PR79设置;
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2011/1/9 20:47:47
#2楼
2个灯都亮就是代表组合控制,PU + 端子
824
zhongshuai_li
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:824
注册时间:2010/3/6
发站内信
发表于:2011/1/9 20:58:22
#3楼
对,组合工作模式,请修改参数Pr.79应该就OK了!