您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:10132 [上一页] [1] [2] [下一页]
879
yangzhi671217
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/1/8 19:55:07
#0楼
一台400千瓦,380V的电动机,额定电流为791A.用变频器拖动,变频器前的进线断路器选择800A的断路器不知道对不对?应该选多大的断路器?
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/1/8 21:21:29
#1楼
应根据电机选择就行,800A应该没问题!
做什么事贵在坚持!
3591
xiquan
文章数:691
年度积分:56
历史总积分:3591
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2011/1/8 22:07:19
#2楼
视负荷而定,1000安国产空开较好用
为了遥远的梦想而努力。
879
yangzhi671217
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/1/9 7:51:57
#3楼
变频器厂家说:必须要1250A以上的空气开关。
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/1/9 8:02:52
#4楼
800A小了,正常应该按1.5~2.5倍左右选择断路器。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
14885
zwk34
文章数:1047
年度积分:823
历史总积分:14885
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2011/1/14 22:06:20
#5楼
800A是小点了,最好是不小于1000A.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/1/15 9:59:22
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/1/15 19:55:57
#7楼
断路器不是装置,要选大于工作电流1.5-2倍的断路器,
我是你的朋友
2752
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2011/1/15 21:34:41
#8楼
额定电流的1.2到1.5倍选择断路器
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/1/15 22:34:49
#9楼
变频器厂家说明书上就有断路器选配推荐,可参考。