您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:598 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

安川G7故障

795
Qin`小浩
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:795
注册时间:2011/1/8
发站内信
发表于:2011/1/8 16:25:53
#0楼
现场安装安川G7-15KW变频,空压机节能改造,用0~36V传感器(传感器供电来自空压机PLC-24V),反馈信号为电流信号。
输入输出电压电流显示与实际均正常,不定时跳“OU”,直接母线电压显示与实际测量均正常 540左右。
   1,不经过空压机PLC,变频直接给传感器供电,传感器反馈电流信号直接接变频器。这样动作正常。
  2, 接了空压机PLC反馈回来的 电流信号就跳"OU"  
    麻烦大虾们帮忙下,,谢谢~表情
741
通讯网
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:741
注册时间:2010/12/31
发站内信
发表于:2011/1/8 16:42:05
#1楼
传感器反馈信号波动太大,当然过电流。。
795
Qin`小浩
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:795
注册时间:2011/1/8
发站内信
发表于:2011/1/9 9:52:32
#2楼
谢谢楼上的朋友。我在反馈的电流信号线上加装了个磁环,目前运行24小时正常。在反馈线上要么装磁环要么装电流信号隔离器。。表情
795
Qin`小浩
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:795
注册时间:2011/1/8
发站内信
发表于:2011/1/9 10:23:14
#3楼
今天早上运行1小时左右又跳“OU”。装磁环好像没什么效果,我发帖时我已经安装15KW的外接制动单元

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003