发表于:2011/1/8 16:25:53
#0楼
现场安装安川G7-15KW变频,空压机节能改造,用0~36V传感器(传感器供电来自空压机PLC-24V),反馈信号为电流信号。
输入输出电压电流显示与实际均正常,不定时跳“OU”,直接母线电压显示与实际测量均正常 540左右。
1,不经过空压机PLC,变频直接给传感器供电,传感器反馈电流信号直接接变频器。这样动作正常。
2, 接了空压机PLC反馈回来的 电流信号就跳"OU"
麻烦大虾们帮忙下,,谢谢~
输入输出电压电流显示与实际均正常,不定时跳“OU”,直接母线电压显示与实际测量均正常 540左右。
1,不经过空压机PLC,变频直接给传感器供电,传感器反馈电流信号直接接变频器。这样动作正常。
2, 接了空压机PLC反馈回来的 电流信号就跳"OU"
麻烦大虾们帮忙下,,谢谢~