为用户设计有一个控制柜,供电电源为110VDC,总功耗将近2KW。为安全起见,用户提供了2路电源。我的设计方案是:每路电源的正极加二极管后并接,2路电源的负极直接并接。但有2点担心:
     一. 怕选不到高压、大电流的二极管;
     二. 怕二极管使用寿命太短,影响系统安全性。
     请各位大侠不吝指教,万分感谢!表情
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/1/6 13:58:01
#1楼
有专门电源切换的设备
713
1195363328
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:713
注册时间:2010/12/30
发站内信
发表于:2011/1/6 14:10:54
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/1/6 16:15:35
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
906
yuyij
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2005/7/9
发站内信
发表于:2011/1/14 9:31:06
#4楼
谢谢2楼的指教,询问过了,110VDC的切换设备没有没有。
3楼的小熊说的没错啊,我已经10多年不做控制设计了,而且我也只管设计,选型就交给制造厂了,他们是说有的。谢谢啊!