碰到个这问题,变压器为1000kva,当运行电流很小时(50A左右),三相电压为410V左右基本平衡,当无功补偿柜电容未投时,无功表倒转,有功表转的很慢。手动投一组后无功表正转,有功表不变,补偿控制器显示过补,接线正常。求解!
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2011/1/6 20:36:44
#1楼
接线肯定错了!
无功是正转,手动投了后,你无功超前了,无功表才会反转!
1137
樟纹
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2008/8/31
发站内信
发表于:2011/1/11 8:37:30
#2楼
以下是引用xiongdc8252在2011/1/6 20:36:44的发言:
接线肯定错了!
无功是正转,手动投了后,你无功超前了,无功表才会反转!
我现在是不投反转,投了就没事了,但功因到了0.97以上



[此贴子已经被作者于2011/1/11 8:39:28编辑过]