您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:11263 [上一页] [1] [下一页]
753
tanjinan2000
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/7/26
发站内信
发表于:2011/1/5 23:26:09
#0楼
ABB变频器acs510的模拟量输入实是0--20MA如何将它变为变为4-20MA的标准信号呢?
25210
dlr
文章数:4475
年度积分:696
历史总积分:25210
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/6 11:15:57
#1楼
是否指要用输入为4-20MA?如果是则:1301改AI1的低限;1302改AI1的高限。1304改AI2的低限;1305改AI2的高限。
1509
shenhong
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1509
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2011/3/17 16:22:16
#2楼
1304:20%
1305:100%
776
hzvhzv
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:776
注册时间:2010/4/13
发站内信
发表于:2011/6/26 19:51:44
#3楼
用蓝瑟 MHM-04B A/2A 单路 0-20mA 转双路 4-20mA
用蓝瑟 MHM-04B A/2A 单路 0-20mA 转双路 4-20mA
809
jackheliming
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2011/12/1
发站内信
发表于:2011/12/2 11:12:55
#4楼
尊敬的朋友你好,
  我是深圳诺顺科技有限公司小贺,我公司开发生产以下产品;产品详细说明请联系本人或到公司相关网站读取,
  本公司专业研究、开发、生产和销售RS系列隔离放大器模块、电量隔离传感器/变送器和温湿度变送器的科技公司。
本公司产品分为隔离放大器模块、电量隔离传感器/变送器和温湿度变送器三大系列。 谢谢!!
祝好!!

深圳诺顺科技-业务;贺利明
电话0755-84528090-805 传真:0755-84528130
tel:13411886851  15302651975
QQ;1006182114 ;贸易通:hlm6882917
msn:heliming1234@hotmail.com
http://www.rs-transducer.com/ www.rousun.com
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/12/2 19:40:20
#5楼
是否指要用输入为4-20MA?如果是则:1301改AI1的低限;1302改AI1的高限。1304改AI2的低限;1305改AI2的高限。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005