发表于:2011/1/3 20:02:31
#0楼
我原先使用1500/5的电流互感器和智能无功功率自动补偿控制器JKL5CF配用,使用一切正常,由于负载功率增大变压器增大,原有变压器功率为1000KVA 电流800A左右,现在增大到1500KVA 电流1100A左右,所以更换了3000/5电流互感器,智能无功功率自动补偿控制器JKL5CF接线方法没改变,但现在问题是手动可以使用,自动无法使用。现在cosφ 滞后0.99 显示电流1A左右,自动无法使用。
请各位同行老师帮分析一下原因和解决办法,单位很着急,我更着急,请各位大侠帮帮忙,先谢谢了!
请各位同行老师帮分析一下原因和解决办法,单位很着急,我更着急,请各位大侠帮帮忙,先谢谢了!