发表于:2010/12/30 15:08:35
#0楼
高压电机一开就跳,综保报负序一段保护,我在手机一查是三相电流不平衡或俩相接地,可用兆欧表摇绝缘良好,电机直流实验正常,盘车正常不知道什么原因
713
1195363328
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:713
注册时间:2010/12/30
发站内信
发表于:2010/12/30 15:16:09
#1楼
不好意思 我也不清楚
1562
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1562
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2010/12/30 16:07:22
#2楼
三相电流不平衡
检查电流检测部分有没有缺相。
2752
ylskzq0204
文章数:617
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2010/12/30 16:25:32
#3楼
也没有
1678
zhanghoupan
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1678
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/12/31 10:05:34
#4楼
关注中,求高人指点
777
wxxdzhgk
文章数:9
年度积分:79
历史总积分:777
注册时间:2010/12/29
发站内信
发表于:2010/12/31 11:07:30
#5楼
真空开关的问题
1125
jcwang721218
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1125
注册时间:2006/10/3
发站内信
发表于:2011/1/1 12:38:48
#6楼
1、接地,接地用高压摇表测,3项电流不平衡,?
716
huiguohua001
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:716
注册时间:2010/1/16
发站内信
发表于:2011/1/4 16:03:06
#7楼
可能引起的问题比较多,1、检查二次电流回路的接线是否有错误;2、PV柜的相序是否正确。再就是综保设置不对。如果你们的综保有零序保护的话,你可以把负序压板退出使用,用零序压板也一样。
2752
ylskzq0204
文章数:617
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2011/3/19 22:07:07
#8楼
储能开关有问题
600
497600958
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/5/1
发站内信
发表于:2012/5/1 15:53:44
#9楼
1、电机直流电阻试验,每相差别在范围内,3、查看保护定值,带负荷启动电机如果稍微时间长一点(长于负序一段出口时间),由于电阻不可能绝对平衡(启动电流就会有差别,所以会产生负序,可以将负序出口时间稍微延长一下。4,电机做耐压试验或者极化指数试验,防止尖端放点引起。5,一般电机都有零序保护的,如果电机绝缘合格,可以先退出负序一段保护,用零序也可以,不过要把零序出口时间向小的改。启动完成后,再投入负序一段,将零序时间改回来