您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:19598 [上一页] [1] [2] [下一页]
1014
cqluoping
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2006/12/28
发站内信
发表于:2010/12/29 22:44:45
#0楼
我公司有一台旧式的柴油发电机(50KW),其负荷有单相、三相,没有说明书,其接线端子上有N接线端子,请问其是否需要直接接地?谢谢!
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/12/30 8:18:54
#1楼
不用
1014
cqluoping
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2006/12/28
发站内信
发表于:2010/12/30 11:18:58
#2楼
能说说理由吗?
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2010/12/30 11:31:33
#3楼
要看你公司的具体线路?是零地合一还是零地分开?
1049
向阳铝材公司
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2010/7/14
发站内信
发表于:2010/12/30 16:48:33
#4楼
不用,但是机体一定要接地。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
2081
BG7MKA
文章数:406
年度积分:50
历史总积分:2081
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2010/12/30 20:40:33
#5楼
我这的发电机零线在里面就接地了
1765
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2010/8/3
发站内信
发表于:2010/12/31 15:17:38
#6楼
不需要!N接地是TN-C系统,N不接地是TN-S系统,在一个用电系统中两系统不能混用,否则有危险!机体接地是必需的!个人意见仅供参考.
829
zsc22334
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2010/12/26
发站内信
发表于:2011/1/1 19:53:27
#7楼
7楼说的对。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/1/3 13:20:13
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8143
jxxs20101001
文章数:364
年度积分:593
历史总积分:8143
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2011/1/3 20:11:17
#9楼
一定要接地的,否则零线不能保证零电位,造成中性点飘移。