发表于:2010/12/25 10:27:23
#0楼
咸老师您好:
我有一台SUNWIND 22KW 变频器,出现上电无显示,查开关电源开关管击穿,24V稳压管IN4733击穿,KA3842坏,还有2W5R电阻坏了,都更换了,现在开机出现24V输出为22V 四组都一样,但正负12V和5V正常,开关变压器有吱声,开关管发烫,我量直流母线到开关板电流是0.15A, 没有KA3842,用了TL3842代换,请问问题出在哪里?请求指教
我有一台SUNWIND 22KW 变频器,出现上电无显示,查开关电源开关管击穿,24V稳压管IN4733击穿,KA3842坏,还有2W5R电阻坏了,都更换了,现在开机出现24V输出为22V 四组都一样,但正负12V和5V正常,开关变压器有吱声,开关管发烫,我量直流母线到开关板电流是0.15A, 没有KA3842,用了TL3842代换,请问问题出在哪里?请求指教
