您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:924 [上一页] [1] [下一页]
761
yyy526566851
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:761
注册时间:2010/11/16
发站内信
发表于:2010/12/18 21:21:20
#0楼
大家好:
      这是我们车间的空开的总开关!烧成这样子 到底是怎么回事啊?


[此贴子已经被jint于2010/12/20 8:31:46编辑过]
所谓美女——三分长相七分打扮;­
           所谓气质——三分才气七分装蒜;
                       所谓温柔——三分忍让七分压抑!
­
2477
狼牙
文章数:203
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2009/3/13
发站内信
发表于:2010/12/18 21:35:14
#1楼
?????楼主  图片呢
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2010/12/18 23:42:27
#2楼
这个比较难说,我还见过二级小开关不烧,直接烧一级大开关线的,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2010/12/19 8:45:07
#3楼
看不到哦
1607
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/12/19 11:35:46
#4楼
图片骑着毛驴去旅游了?
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/12/19 15:26:00
#5楼
图片见另一贴(同名帖子):http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=269686




[此贴子已经被作者于2010/12/19 15:29:49编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2010/12/19 21:33:16
#6楼
没有图片看什么呢
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/12/20 8:47:34
#7楼
直接烧的没见过,不过前不久有空开的下端直接短路,空开跳闸,感觉胃里比较强大。后来发现PLC程序中做了互锁的保护,外部没做,结果PLC没工作,外部就没有什么保护了。建议以后大家加做外部保护,比如机械互锁、电气互锁等等
2916
tcl999ling
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:2916
注册时间:2009/3/15
发站内信
发表于:2010/12/20 10:35:01
#8楼
楼上说的极是,支持!