Q02H CPU QJ61BT11接CCLink_AJ65BT_D62模块字地址RWw 和RWr是如何排列的
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/19 9:19:23
#1楼
你要找到这远程模块的手册,RWw 和RWr是定义好的,在模块的手册中有说明的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1511
sghgog
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1511
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2010/12/19 10:44:19
#2楼
远程I/O站是否占用字地址RWw,RWr
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/19 19:37:59
#3楼
远程I/O站也占用RWw,RWr。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1511
sghgog
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1511
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2010/12/22 15:54:23
#4楼
原来远程I/O每个站占用RWw/RWr4个字