我单位用的基本上都是深圳普乐特的电机保护器,可是保护器上只穿了两根负荷线,为什么就能测量出三相电流呢?本人是菜鸟,希望详解!!!
1022
jiyulong-bj
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2008/1/15
发站内信
发表于:2010/12/13 13:17:17
#1楼
不需要测出三相电流吧,如果偏相,则单根电流偏大,保护器就保护了。
999
向阳铝材公司
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2010/7/14
发站内信
发表于:2010/12/13 19:37:25
#2楼
不需要测出第三相电流,如果偏相,则单根电流偏大,保护器就保护了。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
1557
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1557
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/12/13 20:42:19
#3楼
根据基尔霍夫电流定律:I1+I2+I3=0,I1、I2为保护器上只穿了两根负荷线,I1+I2=-I3