#0楼
各位大虾小虾,我这里有一套设备是 由三套A2NR21S1大ACPU加上远程I/O AJ72R25
组成MELSECNET网络,其中一台设置为主站模式,其他两台设成就地站模式,主站连接远程I/O,问题出在某一天突然主站自校验出错,用笔记本查出出错代码D9008为31,查表得出I/O组件校验出错,一看这个问题想当然的以为很简单咯,把I/O组件全部更换,还是不固定时间出错.再更换主板和CPU以及电源模块,也如此,惊讶之余觉得可能远程I/O组件出错,将远程的连主板等一锅端更换还是每隔一段时间报错,每次都是组件校验错误.这个问题捆饶了我好久,一直没有办法解决.现在在考虑外围是否有什么问题.查瞬间断电,也没有这个可能,因为还有2台一样的设备无此情况,而且把更换后的组件都是换到另外2台设备上,也没有问题.百思不得其解,望各位同行帮我出谋划策.叩谢~~~~~~~~
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/11/18 19:49:00
#1楼
查查会不会有些线压伤了对地漏电
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1025
sengun
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1025
注册时间:2001/4/5
发站内信
发表于:2004/11/19 8:04:00
#2楼
谢谢 马上去查查看
1025
sengun
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1025
注册时间:2001/4/5
发站内信
发表于:2004/12/1 10:14:00
#3楼
现在基本上查出原因了.是2网的同轴通信电缆有问题,更换后故障消除.
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/12/1 12:39:00
#4楼
看来2楼的是高手。
国人当自强,共同努力,抵制日货。