您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:0个,阅读:1330 [上一页] [1] [下一页]
1025
sengun
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1025
注册时间:2001/4/5
发站内信
发表于:2004/11/18 9:27:00
#0楼
各位大虾小虾,我这里有一套设备是 由三套A2NR21S1大ACPU加上远程I/O AJ72R25
组成MELSECNET网络,其中一台设置为主站模式,其他两台设成就地站模式,主站连接远程I/O,问题出在某一天突然主站自校验出错,用笔记本查出出错代码D9008为31,查表得出I/O组件校验出错,一看这个问题想当然的以为很简单咯,把I/O组件全部更换,还是不固定时间出错.再更换主板和CPU以及电源模块,也如此,惊讶之余觉得可能远程I/O组件出错,将远程的连主板等一锅端更换还是每隔一段时间报错,每次都是组件校验错误.这个问题捆饶了我好久,一直没有办法解决.现在在考虑外围是否有什么问题.查瞬间断电,也没有这个可能,因为还有2台一样的设备无此情况,而且把更换后的组件都是换到另外2台设备上,也没有问题.百思不得其解,望各位同行帮我出谋划策.叩谢~~~~~~~~

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002