1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。
2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。
3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。
4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。
5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。
6、选用的漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。
7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。
8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。
9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式
10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
11、漏电保护器的安装接线应正确,安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认正常动作后才允许投入使用。
12、漏电保护器安装后的检验项目:
   a.用试验按钮试验3次,应正确动作;
   b.带负荷分合开关3次,均不应有误动作。
13、漏电保护器的安装必须由技术培训考核合格的电工负责进行。