您现在所在的是:

机电一体化

回帖:21个,阅读:1441 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

照明问题

2752
ylskzq0204
文章数:617
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2010/12/4 17:50:59
#0楼
工艺现场照明度不够,在原有的照明线路上加了一个探照灯,照明度是解决了,但是新的问题考验住了我,
开灯以后原来的灯亮,探照灯不亮,要么开灯以后探照灯亮原来的灯不亮,
977
zrh1234
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2010/2/4
发站内信
发表于:2010/12/4 19:44:46
#1楼
可能是照明线路的线径不够,从电源入口处重新拉探照灯的线路
4871
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4871
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2010/12/4 20:34:14
#2楼
电压降太厉害了,线小了。
17124
gf2003129
文章数:10782
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/12/4 20:41:40
#3楼
应该把你的线路是怎么接的,线径是多大的,两个灯是多大功率的!
这样好给你分析,你说的太笼统了!
做什么事贵在坚持!
763
oy314776218
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:763
注册时间:2010/11/21
发站内信
发表于:2010/12/4 21:45:01
#4楼
如果有个图 呀什么的就好分析就这么说好像不够细吧
2752
ylskzq0204
文章数:617
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2010/12/5 21:49:42
#5楼
线路够,是2.5mm2的铜线,以前带10来个金属卤化物灯,125w,坏了8个就改了一个探照灯
4444
1213712137
文章数:3487
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2010/12/5 22:59:27
#6楼
换10平方的线
我只是看看,不说话!
图
1603
cry329
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:1603
注册时间:2010/11/17
发站内信
发表于:2010/12/6 0:08:56
#7楼
线径和接头都好好检查和算一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2010/11/26
发站内信
发表于:2010/12/7 0:15:42
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1079
邦主
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:1079
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2010/12/7 20:52:40
#9楼
探照灯多大

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006