您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:685 [上一页] [1] [下一页]
874
铁观音SOSLG
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2009/3/15
发站内信
发表于:2010/12/3 23:24:31
#0楼
各位师父帮帮忙:我们公司的10KV高压六氟化硫开关已使用7年,2011年对其做个保养,不知道该如何进行,需要做哪些项目?请各位大哥赐教,谢谢!表情表情
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/12/3 23:42:24
#1楼
检测六氟化硫的气压、密封胶圈老化情况、绝缘电阻、同步时间、三相触头接触电阻。
874
铁观音SOSLG
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2009/3/15
发站内信
发表于:2010/12/4 21:18:48
#2楼
我们没有高压开关的检测能力,可以找供电局来吗?具体该进行哪些操作,危险吗?那可是10KV呀。
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/12/4 21:56:32
#3楼
可以找供电部门的试验班进行试验。
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2010/12/5 8:34:36
#4楼
高压试验需要有资质的单位进行,最好请电力公司试验班的人员做
874
铁观音SOSLG
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2009/3/15
发站内信
发表于:2010/12/5 22:41:54
#5楼
主要检测哪些内容?费用大概多少?另外我们的电房需要增容,需要找那个部门?
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/12/6 1:48:48
#6楼
楼主你不是做电的吧?要检测什么内容已经回答的很清晰了你还要问一次?费用每个地方都不同的,电房增容当然找供电公司的营业厅了,难道你去找自来水公司或者燃气公司不成~!


[此贴子已经被作者于2010/12/6 1:51:35编辑过]
778
kk99cn
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2010/12/18
发站内信
发表于:2011/1/8 10:04:51
#7楼
这工作还是找供电局做吧,人家有专业的人员和设备,自己弄不敢保证安全合格。