发表于:2010/11/30 20:09:55
#0楼
132KW电机带风机,132KW和平软启,软起切全压的瞬间,电流居然从750A左右瞬间升高到950A,经过4秒后才恢复正常电流。开始启动的时候,在软启运行切全压的时候,电流也是增大,4秒左右后热继跳掉(设置235A)。后来我把热继设置成350A,启动后切全压时电流仍然增大,4秒左右电流恢复正常(100A左右),请教高手,为什么全压后电流要比软启时电流大(主要问题),为什么增大热继设置后,可以降回100A,难道是热继的设置更改延长了热继的断开时间?(次要问题)