您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:1633 [上一页] [1] [下一页]
898
xiaokuixp
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:898
注册时间:2008/11/25
发站内信
发表于:2010/11/30 20:09:55
#0楼
132KW电机带风机,132KW和平软启,软起切全压的瞬间,电流居然从750A左右瞬间升高到950A,经过4秒后才恢复正常电流。开始启动的时候,在软启运行切全压的时候,电流也是增大,4秒左右后热继跳掉(设置235A)。后来我把热继设置成350A,启动后切全压时电流仍然增大,4秒左右电流恢复正常(100A左右),请教高手,为什么全压后电流要比软启时电流大(主要问题),为什么增大热继设置后,可以降回100A,难道是热继的设置更改延长了热继的断开时间?(次要问题)
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/11/30 20:36:10
#1楼
软启动转全压之后电流增加说明软启动设置启动时间过短,一般软启动的启动电流是额定电流的3-4倍,最低的是2.5倍,这样的启动电流必然需要更长的启动时间,但是,在电机转速还没有达到额定转速的时候,软启动器退出转为全压运行,电流当然会变大,而且你用的风机应该属于全负载启动的,你可以尝试一下将软启动器推出时间设置长一点,这样就可以避免你的主要问题了;次要问题请参照主要问题,道理一样的。。
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2010/12/1 11:27:00
#2楼
软启切全电压运行时,电机的转速还没达道电机的额定转速,所以全电压启动的电流特别大,热继电器容易动作,需要调整软启的参数。
12710
郭自动
文章数:534
年度积分:420
历史总积分:12710
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2010/12/1 14:43:07
#3楼
风机是随转速增加而负荷增大,软启动主要是采用降压来降低起动电流,但转速也不会达到额定转速,档切换成全电压是电机才能达到额定转速,所以才有瞬间的大电流回落到正常电流。
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2010/12/4 19:29:01
#4楼
学习了
4196
wlyx0000
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:4196
注册时间:2006/8/24
发站内信
发表于:2010/12/9 21:12:26
#5楼
说的好,学习了
1091
丁火
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2009/4/23
发站内信
发表于:2010/12/10 8:18:34
#6楼
说的都很好!
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2010/12/10 15:45:55
#7楼
说的好,学习了,还没用过这么大的软启动,呵呵
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
4321
helloworld11
文章数:605
年度积分:50
历史总积分:4321
注册时间:2005/11/16
发站内信
发表于:2010/12/21 21:55:04
#8楼
说的好,学习了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005