您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:22个,阅读:10055 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1429
peter_
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1429
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/5/10 17:54:00
#10楼
同意上述看法,4~20mA是电流信号,本身抗干扰能力很强。检查线路吧,说不定有短路或接触不良。业绩有可能是电源问题。24v
用屏蔽线,接地良好,一般可以解决

我公司是专业生产AI系列显示控制仪表。可与温度传感器、二线制变送器配套使用,请关注!欢迎使用,谢谢!

厦门宇电自动化科技有限公司
技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213
http://www.yudian.com/
976
天水华天
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2006/5/11
发站内信
发表于:2006/5/11 13:53:00
#11楼
我们做的时候+抗干扰电路,在用屏蔽线应该就可以搞定了.
962
xiaoju
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2006/5/24 17:31:00
#12楼
估计加一个隔离器应该可以解决问题。
996
wzlking
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2006/2/9
发站内信
发表于:2006/5/26 9:34:00
#13楼
加个信号隔离模块看看。
1108
ZZZXXX
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1108
注册时间:2006/5/25
发站内信
发表于:2006/5/26 10:32:00
#14楼
同意上面几位的看法,但本人再提出一点:看这个4~20mA信号的24V电源是否是PLC供应,中间最好不要再串接其它仪表,或者别的电源负载能力<500Ω的话,也不要再串接其它仪表.
970
libinhtt
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2006/7/18
发站内信
发表于:2006/7/19 13:02:00
#15楼
接地良好,再就是屏蔽线要接好,再不行就加个配电器。我们这里就是这么用的
968
asiachina
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2006/7/19
发站内信
发表于:2006/7/19 23:39:00
#16楼
使用信号隔离器
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/7/27 9:04:00
#17楼
同意上述看法,4~20mA是电流信号,本身抗干扰能力很强。检查线路吧,说不定有短路或接触不良。有可能是电源问题DC24v
用屏蔽线,接地良好,一般可以解决
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1008
tsing
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2005/1/20
发站内信
发表于:2006/7/27 9:20:00
#18楼
用屏蔽线,注意只能将其屏蔽线的某一端接地,不能两点同时接地。
如果还不能解决,就要考虑到底问题是不是出在信号的传输上
983
jimiwudi
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2006/7/27 14:15:00
#19楼
同意
电流信号不易受到干扰,不过如果精度
要求比较高的情况下,而使用现场又比较复杂
的情况下可以采用单端接地,可以避免双端接
地产生的接地电位不同造成环流
可以采用滤波器,但是滤波的时候需要考虑好
滤波的时间系数,否则信号的变化速度会延迟
或者是被过滤掉

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009