PC上用的是VB,通过com口与PLC通讯。会莫名的通讯中断导致关机,PC机已经重新安装过系统;并更换过主机,但还是不定时得发生关机。重启是因为VB里可能写着一旦与PLC中断就关机的程序。
VB程序改不来,请问高手有没遇到过这类问题的?
            好像是入错行了
bleach-eye@hotmail.com
1173
collier
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2007/8/2
发站内信
发表于:2010/11/29 19:00:08
#1楼
一天过去了没人回复我,。。。。
今天把电脑里的端口号下调了4800bps,效验偶效验。就没有再关机过,数据效验真的这么有效。问题已解决,特此一贴
            好像是入错行了
bleach-eye@hotmail.com
38215
cvlsam 版主
文章数:12502
年度积分:826
历史总积分:38215
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/11/29 20:24:57
#2楼
以下是引用collier在2010/11/29 19:00:08的发言:
一天过去了没人回复我,。。。。
今天把电脑里的端口号下调了4800bps,效验偶效验。就没有再关机过,数据效验真的这么有效。问题已解决,特此一贴

嗯,如果下次在出现,就继续下调好了,2400,1200……表情