我们最近遇到一个问题大家讨论一下,变压器低压侧ABC相电压各是220没问题,但是线电压非常不平衡大家说说是什么原因?
表情
789
dh66867282
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:789
注册时间:2011/1/10
发站内信
发表于:2011/1/13 16:16:16
#1楼
我也是想来学习一哈的·
1149
与非子
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1149
注册时间:2007/12/16
发站内信
发表于:2011/1/13 22:18:33
#2楼
检查一下中性点接地有无不良
813
表里如一
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2011/1/14
发站内信
发表于:2011/1/15 13:19:26
#3楼
检查中性点和负载线路