发表于:2010/11/24 23:37:56
#0楼
今天公司进口了一台旧设备,输入电压上面也没写,看了下主电机上有标识三角形220v/y形380v,但输入接线端子上有标识t、r、l我连想都没想就接上了三相380v。结果呢。。。呵呵。。一开始的时候只是继电器在吱吱的叫,一启动电机的时候继电器冒烟了,触点还在打火。查了下有个变压器输入是380v但接在了230v上面,把它给改了,再开机一始继电器的触点打火还是很利害。怀疑电机是不是接法错了,拆开一看只有三条线在外面的,没办法改接线方法。
后来没办法了,打电话去问人家这台机是从那个国家进口的,人家说是从美国,而且还告诉我们美国的三相电是220v,刚开始我还是没明白,后来才反应过来,人家的线电压是220v。
找来一个三相变压器把380v变成了220v一通电行了。呵呵。。。最安慰人的是那继电器什么的都没坏,听前同事讲这台机器是德国生产的,而且还有几十年的历史了,人家做的东西就是好啊!
哈哈。。。有惊无险啊!以后处理进口机器时要多注意!!!
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=129605&Name=mfk8566
