三相220V

1981
mfk8566
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:1981
注册时间:2008/10/23
发站内信
发表于:2010/11/24 23:37:56
#0楼
 今天公司进口了一台旧设备,输入电压上面也没写,看了下主电机上有标识三角形220v/y形380v,但输入接线端子上有标识t、r、l我连想都没想就接上了三相380v。结果呢。。。呵呵。。一开始的时候只是继电器在吱吱的叫,一启动电机的时候继电器冒烟了,触点还在打火。查了下有个变压器输入是380v但接在了230v上面,把它给改了,再开机一始继电器的触点打火还是很利害。怀疑电机是不是接法错了,拆开一看只有三条线在外面的,没办法改接线方法。
  后来没办法了,打电话去问人家这台机是从那个国家进口的,人家说是从美国,而且还告诉我们美国的三相电是220v,刚开始我还是没明白,后来才反应过来,人家的线电压是220v。
 找来一个三相变压器把380v变成了220v一通电行了。呵呵。。。最安慰人的是那继电器什么的都没坏,听前同事讲这台机器是德国生产的,而且还有几十年的历史了,人家做的东西就是好啊!
哈哈。。。有惊无险啊!以后处理进口机器时要多注意!!!
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=129605&Name=mfk8566
互帮互助
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/25 8:03:16
#1楼
特别是日本机,基本上都是220V电压。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
3131
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3131
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2010/11/25 8:20:33
#2楼
进口的电机很多是三相220V.
记得有一次帮别人修机器,电机是美国的,开始线接错,差点烧了.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2010/11/25 8:24:50
#3楼
以下是引用wushulin在2010/11/25 8:03:16的发言:
特别是日本机,基本上都是220V电压。

控制电压110V
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/11/25 8:50:54
#4楼
进口设备一定要了解该国家的供电电压。
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/11/25 10:05:02
#5楼
呵呵;够强大,电压不看就接;
1615
625272741
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2010/11/25 11:55:06
#6楼
日本的机器是单相110v三相200v,没有220v的。
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/25 15:33:37
#7楼
没错,日本是AC200V
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1981
mfk8566
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:1981
注册时间:2008/10/23
发站内信
发表于:2010/11/25 18:07:55
#8楼
呵呵...以后还是来这上面问下前辈
互帮互助
7764
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/25 20:51:09
#9楼
通电前先检查接线 这是基本步骤
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!