您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:575 [上一页] [1] [下一页]
2057
jingweizdh
文章数:352
年度积分:50
历史总积分:2057
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2010/11/20 8:58:14
#0楼
大家好! 我们公司最近买了两台抛丸机 在安装过程中发现机器的控制电路直接采用380V电压的,如护门开关,行程开关等都是直接的380V(控制采用传统的继电器接触器系统),因此要求他们把控制电压起码要降到110V,可是他们说他们的设备一直都是380V控制的,不想改。我想请问大家我们国家有没有对控制电压的相关规定条款什么的阿?
工欲善其事、必先利其器!
5675
dianqisu 版主
文章数:1312
年度积分:50
历史总积分:5675
注册时间:2008/3/13
发站内信
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/20 10:16:45
#1楼
呵呵.....  可以无条件的要他们改. 他们不改.可以要求退货.
一般都要用安全电压. 110V 不在安全电压范围之列
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
2225
竹叶青在
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2225
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2010/11/20 13:31:36
#2楼
加个隔离变压器380变110,控制线路一般都接110v、36v、24v
2057
jingweizdh
文章数:352
年度积分:50
历史总积分:2057
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2010/11/20 15:56:50
#3楼
谢谢大家! 我在网上找到了。
工欲善其事、必先利其器!
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/11/20 16:40:47
#4楼
找到了什么?
有关标准还是有关答案,可否介绍一下。

不知GB 5526有否相关内容。

欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
2057
jingweizdh
文章数:352
年度积分:50
历史总积分:2057
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2010/11/21 8:03:22
#5楼
工欲善其事、必先利其器!
1040
tjsjm
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2010/11/21 18:20:17
#6楼
控制电路的安全电压一般都是36v、24v。
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2010/11/21 20:37:56
#7楼
看新版的电气标准,首先要看你购置的设置的安全等级是IP多少,一般只要是人能直接接触到的部分对电压是有相应的要求的。
                 I believe i can fly

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报