您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:4777 [上一页] [1] [下一页]
953
xiaozc126
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2009/4/12
发站内信
发表于:2010/11/19 19:54:10
#0楼
[size=3][[size=2]size=4]群里,谁知道:三菱FX2N与多台变频器采用RS485通信,变频器侧设了地址,那PLC用:RS(8位)在D8120中没有地址可设?

请教
[/size][/size][/size]
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2010/11/19 23:51:00
#1楼
PLC是主机,不用设D8120,D8121设好就行。
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/20 8:50:11
#2楼
要控制的变频器地址在RS指令中体现,指令中是包含站号的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86091
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:610
历史总积分:86091
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/11/20 8:55:47
#3楼
地址每台变频器设一个,指令中指定具体对那个地址操作;
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2010/11/20 9:13:32
#4楼
以下是引用zytlc在2010/11/19 23:51:00的发言:
PLC是主机,不用设D8120,D8121设好就行。

错了,不用设D8121地址,D8120设好就行
2225
竹叶青在
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2225
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2010/11/20 11:47:22
#5楼
三菱PLC和正弦SINE303A变频器通信
附件:
[本地下载]
D8120只是设置PLC和变频器之间的通信方式和速率。PLC如果想发送指令给变频器,RS指令写入变频器地址,功能码,数据地址,数据信息,效验码
953
xiaozc126
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2009/4/12
发站内信
发表于:2010/11/21 0:13:26
#6楼
5楼的资料很好,全程序,只是注释少了点,不知可否有该品牌变频器的手册(应用篇)那 就再好不过了,

十分感谢,你的大度!!
606
快乐_地盘
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:606
注册时间:2013/9/4
发站内信
发表于:2013/9/4 13:40:39
#7楼
回复 #5楼 竹叶青在
您好,我现在正想用三菱FX2N plc  与正弦EM100型号变频器用485 通讯。但是你的下载地址链接不好使了。我想你能不能给我发一份到邮箱里呢,谢谢了。  最好是能把你的联系方式告诉我,以后想跟您请教一些知识。