您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:2178 [上一页] [1] [2] [下一页]
4336
rockmusic
文章数:964
年度积分:101
历史总积分:4336
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/11/17 13:33:49
#0楼
一台55KW的水泵,打算用星三角控制,问一下老师们,断路器选多少安的?接触器选多少安的?热继电器选多少安的?

这么大的电机用热保护来保护电机感觉不可靠,有没有好的方法保护电机呢?



请指教,谢谢
5675
dianqisu 版主
文章数:1312
年度积分:50
历史总积分:5675
注册时间:2008/3/13
发站内信
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/17 13:44:09
#1楼
星三角启动?还是放弃吧...! 断路器选150A  .一定要 D型曲线.

接触器选150A 的 最好是无触点的. 软启动更好.

用热继电器保护?这么大的电机连个电子保护装置都买不起么?

  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
756
13791156829
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2010/11/13
发站内信
发表于:2010/11/18 8:59:25
#2楼
建议采用变频启动器 。如采用星三角启动,应用电动机综合保护器
1254
MEIJIHE
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2007/4/9
发站内信
发表于:2010/11/18 10:42:55
#3楼
断路器160A电机专用不要错用线路型的,接触器再大一个等级,热保护器?就不要用了,用电子保护器,当然能用变频更好,节能效果比较好
1607
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/11/18 12:49:49
#4楼
以下是引用MEIJIHE在2010/11/18 10:42:55的发言:
断路器160A电机专用不要错用线路型的,接触器再大一个等级,热保护器?就不要用了,用电子保护器,当然能用变频更好,节能效果比较好
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2010/11/18 17:32:26
#5楼
断路器200A的,星型接触器100A,三角型的两个用160A的(如果为了减少维修率,可以加大一级250A的,我试验过到使用了8年目前没换过250A的接触器)
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2010/11/18 17:34:12
#6楼
使用二次保护,电流互感器加热继电器保护,电流互感器150/5A 2个,热继电器2.4A
750
n2460402
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2010/11/18 18:33:49
#7楼
0.4KV,55KW的电机额定电流多大?100多个A,Y-三角启动配两个63A的接触器,一个45A接触器就够了,断路器用160的塑壳。不过建议接触器还是扩大一个规格,选择两个100A的和一个63的。
987
951369806
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2010/11/9
发站内信
发表于:2010/11/18 19:15:26
#8楼
断路器用200A的塑壳。选择两个150A的和一个100A的。
786
tododow
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:2010/10/6
发站内信
发表于:2010/11/18 22:47:00
#9楼
软启动器 怎么样

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005