接触器下端再接入多个空开这样设计合理吗?每个空开控制一个电气设备。
我是用面板一个按钮控制这多个设备的电源,我怕按钮触点承受不住长期设备供电和频繁接触。我设计一个接触器实现承受设备的供电。但是我们领导要用空开控制每个设备的供电,所以出现了上述设计。
大家有更好的建议请回复,我们共同讨论,谢谢!!!
1195
失败辉
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2008/9/2
发站内信
发表于:2010/11/15 16:44:40
#1楼
为什么全部都用接触器呢?????
21261
fireray
文章数:3665
年度积分:624
历史总积分:21261
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2010/11/15 19:58:59
#2楼
一个大空开下带几个小空开不是更合理吗。空开也可以做在面板上的。用接触器要看选什么型号的,是否要灭弧等等。
3020
1078495214
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:3020
注册时间:2010/4/4
发站内信
发表于:2010/11/15 21:19:53
#3楼
控制线路可以,控制电动机有点不合理。
 节约能源 利国利民
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/11/15 23:54:01
#4楼
总功率在10KW以下,控制主回路有这么干,但是下面的每个回路都有单独的接触器,或马达保护器,再到变频器,/////执行器件
797
84625829
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/11/8
发站内信
发表于:2010/11/16 0:54:57
#5楼
在配电中这种配置是可以的。不过你的接触器要选择合理。我们系统中就有这么配的。
935
xycql
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2010/9/26
发站内信
发表于:2010/11/17 19:50:03
#6楼
所以用接触器是为了断电有个保护吧
应该是可以的,但是总的电源,就是接触器前端还要加个总空开的吧
797
84625829
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/11/8
发站内信
发表于:2010/11/22 1:27:13
#7楼
接触器前面可以不用空开啊,接触器就是用来进行频繁操作的器件啊?
1.可以用空开+空开的方式。上级空开要选择合理,去看下开关供应商的规格书,里面有配合使用的空开。如果负载使用C曲线的空开,上级一般要用D的。
2.可以用接触器+空开的方式。要看你的负载功率多少,大的接触器比较贵。
3.如果前级不需要经常通断,仅仅起保护作用的话也可以用FUSE替代。
4631
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:50
历史总积分:4631
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2010/11/22 6:10:43
#8楼
以下是引用xycql在2010/11/17 19:50:03的发言:
所以用接触器是为了断电有个保护吧
应该是可以的,但是总的电源,就是接触器前端还要加个总空开的吧
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/22 15:22:08
#9楼
这种设计好象也可以,只要能够满足电路的设计要求,符合用电安全应该可行。断电时所有电源将失电。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!