中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

自控设计

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 自控设计 → 浏览主题: 实例设计请教!!!
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:795 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

实例设计请教!!!

分享到
1375
林子来了
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:1375
注册时间:2007/12/8
发站内信
发表于:2010/11/15 8:41:11
#0楼
接触器下端再接入多个空开这样设计合理吗?每个空开控制一个电气设备。
我是用面板一个按钮控制这多个设备的电源,我怕按钮触点承受不住长期设备供电和频繁接触。我设计一个接触器实现承受设备的供电。但是我们领导要用空开控制每个设备的供电,所以出现了上述设计。
大家有更好的建议请回复,我们共同讨论,谢谢!!!
1375
林子来了
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:1375
注册时间:2007/12/8
发站内信
发表于:2010/11/15 9:13:52
#1楼
我现在想到的就是用一个总空开在接触器的上端,控制所有设备。这样就是不能各个空开控制单个设备啦,不过也能实现技术要求。
1342
tianzhal
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1342
注册时间:2008/7/9
发站内信
发表于:2011/3/14 16:14:20
#2楼
一台设备一个空开,不论是安全角度还是检修角度,都比你的想法要好很多。