您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:36102 [上一页] [1] [2] [下一页]
897
wkxzh
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2010/8/14
发站内信
发表于:2010/11/13 14:16:42
#0楼
[size=2][size=2][size=4]设备总功率大约为400A电流,我按120平方线以上*2选择 大概是要3*240+1*95平方线
有人说185平方线够了 我觉得不保险
大虾们你们认为呢[/size][/size][/size]
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2010/11/13 17:47:47
#1楼
橡皮的和塑料的不一样,420A。380A。前者和后者区别,我认为够用了。
3020
1078495214
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:3020
注册时间:2010/4/4
发站内信
发表于:2010/11/13 18:07:26
#2楼
线路近的情况下可以,线路远的情况下慎重考虑。
 节约能源 利国利民
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/11/13 22:44:45
#3楼
3*240+1*95平方线 适用于线路比较远一点的场合。

3*185 +1   适用于近距离的场合30米以下。环境为正常室外温度。前提是电费必须是正品国际。


[此贴子已经被kdrjl于2010/11/16 15:51:41编辑过]
1262
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1262
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/11/14 17:49:24
#4楼
185mm平方电缆可以用,只要不同时启动就没问题。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/11/14 21:36:37
#5楼
185mm2就够了。
2081
BG7MKA
文章数:406
年度积分:50
历史总积分:2081
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2010/11/14 21:53:37
#6楼
建议还是240的好,免得以后负荷增加换线投资更大。

以现在的涨价幅度,现在240的线比两年后150的线还要便宜
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2010/11/15 17:54:36
#7楼
185的铜线可以了(国标)

911
515908477
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2010/11/15 19:20:43
#8楼
240的保险一点!!!
797
84625829
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/11/8
发站内信
发表于:2010/11/16 1:07:15
#9楼
要看你使用的环境,线材的绝缘材料和耐温等,最终看的就是温升。我们系统里面用150的线跑400电流都没问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007