发表于:2010/11/12 19:40:54
#0楼
[size=4]变压器低压侧到630空开上接线端距离160厘米,每相用俩根120平方铝线并联,俩头接线端子用120铜铝线鼻压接;由于使用电流达到530安,电线长期处于过热状态使用已达5年之余。今天决定每相再加一根120平方铝线并联运行,三根160厘米电线俩头都用120铜铝线鼻压接好,然后分别并联上每相。合闸送电,开始闹鬼,其中一相新更换的铝线快速发热,绝缘迅速软化,用卡表测电流520。同相另外俩根老线电流为0。卡表测其他俩相均无此现象,求高手解释并解决。
[/size]
[/size]