您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:8608 [上一页] [1] [下一页]
829
zhuzhengxi1986
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2010/11/12
发站内信
发表于:2010/11/12 11:04:50
#0楼
三菱PLC   fx 3u   我想知道,我怎么才能知道,我发脉冲的当前值
好比我发正方向5000    第2次 我发了正向3500      第3次 我发  反向 8500  
此时有没有那个寄存器显示是0!! 我有用plsv k5000 y0 y4         plsv k3500 y0 y4          plsv k8500 y0 y4
我现在用d8340   看到的是17000
恳请大家帮帮忙!!!!
829
zhuzhengxi1986
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2010/11/12
发站内信
发表于:2011/6/2 18:39:03
#1楼
怎么没有人参与啊
大家来帮帮忙啊!!!
38868
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:99
历史总积分:38868
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/2 22:35:15
#2楼
用定位指令,不要用脉冲指令
定位指令时,脉冲数会加也会减
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
829
zhuzhengxi1986
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2010/11/12
发站内信
发表于:2011/6/17 13:45:56
#3楼
谢谢
专家指导!!
我晓得了!!!
哈哈
3929
sjpuk
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2010/7/6
发站内信
发表于:2011/6/22 15:12:51
#4楼
用定位指令,D8340就是Y0当前的脉冲值,
829
zhuzhengxi1986
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2010/11/12
发站内信
发表于:2011/6/25 11:02:59
#5楼
谢谢
我明白了
我已经解决了